Как лучше состыковать две профильные трубы?

Печатная версия сайтаРаспечатать
Страницы: 1
Ответить
Как лучше состыковать две профильные трубы?
 
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите пожалуйста, стоит такая задача стыковка профильной трубы 60х60х3. Это вертикальные стойки будущего ангара. С низу они забетонированы на 0,98м над землёй(забор) в железобетон. Высоту имеют 2,6 м добавить нужно ещё 2м трубы. Три таких стойки а между ними цельные.
Сам думаю вставить трубу 50х50 и обварить по кругу. Сварочный ММА.
1.Трубы по ГОСТу подойдёт во внутренний размер?
2.Какой длины вставки 50х50 достаточно для соединения? Хочу купить кусок 50х50.
3.Какие по опыту есть варианты?
 
Стойка работает только на сжатие. Думаю, достаточно сварить в стык.
 
 
Михаил, спасибо, понял, но у меня климат с сравнительно не хилой ветровой нагрузкой, парус получится 8х5м. Зашит ангар будет профнастилом на клёпки.
 
Внутрь заложи трубу,не обязательно квадратного сечения,можно круг.Главное чтобы точно подходила по диаметру,она не только усилит стыковой шов,но и выровняет как направляющая.А квадрат 50х50 будет болтаться как карандаш в ведре.
 
 
Цитата
Дмитрий Кузбасс написал:
А квадрат 50х50 будет болтаться как карандаш в ведре.
Понял, отказ 50х50. Спасибо.

 
Профтруба 60х60 внутри квадрат 55,8 х 55,8.
Какой кусок по длине достаточно вставить? Спасибо.
 
 
Тут такое дело что на фронтальных поверхностях с наружи не хотелось бы накладки делать , а усилия ветра как раз на эти стороны будет да и зашиваться потом. Может достаточно по бокам на 30мм накладки а с фронтов только шов? Хотя если накладки 2-3мм и чуть уже трубы 55мм чтоб вертикально приварить то можно и по кругу.
 
Проставок не надо. Имеющийся торец установленной трубы простукиваете на уширение торца. Торец ответной трубы тем же приемом заужаете, вставляете и провариваете.
 
 
Еще думаю проставки из двух уголков сварить, не хило будет.
Александр Сметана, спасибо, практично.
 
Должна подойти двухдюймомая труба.Как раз внатяг встанет если забивать внутрь квадрата,у нее диаметр 57 мм(Квадрат маленько разопрет и станет он немного пухленьким).Длинной направлящей не надо,фиг забьешь(сантиметров 40 наверное достаточно).При забивании не расклепай трубу и наверное нужна смазка.Вари потом встык.И никаких накладок снаружи!
 
 
Цитата
Дмитрий Кузбасс написал:
двухдюймомая труба....у нее диаметр 57х3мм.
Цитата
Дмитрий Кузбасс написал:
не расклепай трубу и наверное нужна смазка
Да я посмотрел есть такая труба в продаже, если, что то можно на станке 1мм снять. Спасибо за вариант.
 


Трубу Ф57, проточил до Ф55,75 в профильную 60Х60 входит ровненько. Что скажите?)))
 