Сколько потребляет сварочный трансформатор?

Печатная версия сайтаРаспечатать
Страницы: 1 2 След.
Ответить
Сколько потребляет сварочный трансформатор?
 
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в одном вопросе.
Я купил б/у контакно сварочный аппарат мт1928 и на нем стоить трансформатор Твк-75 ухл4.
Параметры в приложении.
Вот в чем не могу я разобраться - в параметрах указан вторичный ток ( как я понял выход). Но не могу понят сколько тока (Ампер) он потребляет при входе.
Помогите разобраться сколько трансформатор будет потреблять тока с электрического щита что бы я понял хватить у меня мощности или нет.

 
Вам же написали, что рассчитывать нужно на 124 кВт
 
 
Цитата
Мурат Баку написал:
сколько тока (Ампер) он потребляет при входе.
Измеряете напряжение выхода ,а входное знаем 380в, далее 380в/на выходное напряжение=коэффициент трансформации ,.остается еще раз поделить ..ток вторички 19кА /коэффициент трансформации=ток первички,входа с щитка..думаю точность достаточная.
 
Цитата
Гость написал:
думаю точность достаточная.
Недостаточная. В режиме КЗ потребляется другая мощность. Кроме того, нужно учитывать ток холостого хода, а он для таких аппаратов достаточно большой.
Мощность, конечно, реактивная, но ток то реальный, и провода он греет реально.
 
 
Цитата
Вячеслав написал:
Вам же написали, что рассчитывать нужно на 124 кВт
Как я понял этот параметр показывает выходную мощность а входную.
 
Цитата
Мурат Баку написал:
Сколько потребляет сварочный трансформатор?
логично считать ЭТО потребляемой мощностью, так как для точечника определяющим параметром является ВЫХОДНОЙ ток и ток КЗ.
 
 
Цитата
Вячеслав написал:
логично считать ЭТО потребляемой мощностью, так как для точечника определяющим параметром является ВЫХОДНОЙ ток и ток КЗ.
Мощность понятно но как я писал в начале мне нужен входной ток в амперах.
 
Цитата
Мурат Баку написал:
Мощность понятно но как я писал в начале мне нужен входной ток в амперах.
Если разделить 124 киловатта на 380 вольт, получим ток в районе 330 ампер.
 
 
Цитата
Дмитрий написал:
Если разделить 124 киловатта на 380 вольт, получим ток в районе 330 ампер.
Еще нужно учесть косинус фи...То есть, нужно знать вольт-амперы.
 
Цитата
Вячеслав написал:
Цитата
Дмитрий написал:
Если разделить 124 киловатта на 380 вольт, получим ток в районе 330 ампер.
Еще нужно учесть косинус фи...То есть, нужно знать вольт-амперы.
Не нужно. 124 кВА - это и есть полная мощность. Не путайте с трёхфазными моторами.
 
 
Цитата
Дмитрий написал:
Не нужно. 124 кВА - это и есть полная мощность. Не путайте с трёхфазными моторами.
а при чем тут "трехфазные моторы"
 
Цитата
Вячеслав написал:
а при чем тут "трехфазные моторы"
Притом, что вы выступили про косинус фи.
 
 
Цитата
Дмитрий написал:
Притом, что вы выступили про косинус фи.
разность фаз тока и напряжения присутствует в любых сетях переменного тока, имеющих реактивное сопротивление....
 
Цитата
Вячеслав написал:
разность фаз тока и напряжения присутствует в любых сетях переменного тока, имеющих реактивное сопротивление....
Хотите об этом поговорить?
 
 
не Вы ли подняли эту тему, притянув сюда зачем-то трехфазный двигатель?
 
Цитата
Вячеслав написал:
Еще нужно учесть косинус фи...То есть, нужно знать вольт-амперы.
Тему про косинус фи подняли вы. Зачем-то.
Поэтому. Ещё раз.
Вольт-амперы нам известны изначально. Косинус фи нам не нужен.
Точка.
 
 
Цитата
Дмитрий написал:
Вольт-амперы нам известны изначально. Косинус фи нам не нужен.
Точка.
Да, понял. Вам не нужно. А мне при расчетах сетей и уставок защиты приходится использовать именно полную мощность.
 
Цитата
Вячеслав написал:
Вам не нужно. А мне при расчетах сетей и уставок защиты приходится использовать именно полную мощность.
Тема не обо мне и не о вас. Если вам хочется поговорить про расчёт полной мощности и про косинус фи - на форуме полно подходящих тем. Можете даже поднять свою тему.Топикстартеру её рассчитывать не нужно.
 
Слушаюсь!...
 
Цитата
Дмитрий написал:
Не нужно. 124 кВА - это и есть полная мощность. Не путайте с трёхфазными моторами.
В однофазных моторах нету косинуса?
 