Здравствуйте. Такая проблема: купил листогиб б/у НРВ.К 40/200 контроллер estun 20+. Привезли на место, подсоединили. Когда запустили главный двигатель, то траверса автоматически пошла вверх. дошла до упора и на этом все. Опускаться не хочет. педаль смотрели, прозванивали, вроде бы все норм. Если кто-то сталкивался с такой проблемой или есть какие-то предположения, то прошу поделиться опытом . Заранее благодарен.
Не опускается траверса листогиба НРВ. К 40/2000.
08.04.2019 16:29:26
|
|
|
|
|
|
13.04.2019 08:05:59
Да, есть Диагностика. Пароль 5656. У Вас контроллер в Старте?
|
|
|
14.04.2019 10:34:50
Диагностика есть, да. Я вот только не совсем понимаю как диагностировать. пароль вводил, там 4 режима диагностики. А1, А2, А3,А4. выбрал А3 на дисплее в верхней строке загорелось А3 .....14. по руководству глянул 14-это Y-eot. И что дальше? Это получается, что с входным сигналом по оси Y что-то?
Контроллер в старте? это , что означает? я просто не так давно всем этим решил заняться, не совсем терминов понимаю. Электросхемы нет. Нашли в интернете на похожий станок, но там немного по другому все. но как могли , так и проверяли) |
|
|
|
|
|
15.04.2019 11:56:21
|
|||||
|
16.04.2019 08:45:21
Про стоп и про старт понял, спасибо. при нажатии на старт действительно двигаются и упоры задние по оси Х и траверса к верху поднимается. Кажется кое-что понял, там когда траверса вверх поднимается , то крутится вверху вал шестигранный он подсоединен к энкодеру по средством ремня. и когда он крутится, то цифры фактического значения на дисплее не совпадают с заданным. Получается ось пытается прийти к заданному значению, а оно слишком велико, может в этом дело? сегодня попробую проверить, как проверю отпишусь.
|
|
|
|
|
|
17.04.2019 06:30:57
|
|||
|
17.04.2019 06:31:58
Хорошо, чуть позже скину.
|
|
|
|
||||
|
||||